电缆开关匹配选的有点问题,审图也没有及时提出,不知道有没有后果
YJV电缆5*6的配了40A开关
5*16的配了80A开关
4*35+1*16的配了125的开关
电缆均少了一个等级
不知道会不会引起火灾的大问题,现在想起来真的后头疼
请大家帮帮我

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • daihao119
    daihao119 沙发
    学问好多,学习学习
    2014-04-15 13:16:15

    回复 举报
    赞同0
  • qsy
    qsy 板凳
    对了,单相接地灵敏系数没问题吧,若这个校验不过倒是真有火灾隐患。