跳闸线圈负极人为接地为什么不跳闸

发布于:2014-04-10 17:29:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 du470429824 于 2014-4-10 17:40 编辑

今天兄弟单位一个高压柜运行中跳闸,跳闸后,跳闸线圈仍旧带电,查了一下直流电压,有237V,操作机构是老式CD-10型,内部端子上有两根线松动,处理后,合上闸,跳闸线圈不再带电。但显然这不是跳闸原因。接着又一步一步查找,发现跳闸线圈引线有一根已经有接地痕迹,黄腊管已经烧糊,线也能看到放电灼伤痕迹。操作机构上也能看到烧黑的痕迹,该线是线圈进线,线圈另一根线接到2#线(直流负极)。负极对地电压155V,个人以为该接地是跳闸主因。但兄弟单位技术人员将7#线直接接地,跳闸线圈没有动作,温升也不大,线圈间电压1.9V,很无语。请问各位大师怎么看?诚请赐教

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 北大山人
    北大山人 沙发
    说老实话,这个最好问一问电力公司做实验的专业人员,他们见识最多,经验最丰富。因为作为用户来说,那些地方平时是不能充分的熟悉的,因为不能停电。送电的状态也真不敢乱动,会跳的。影响一大片。所以,我平时也对此很无奈!
    2014-04-16 21:01:16

    回复 举报
    赞同0
  • deng7982888
    deng7982888 板凳
    没经历过这种问题,学习了