土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热机组选型问题

换热机组选型问题

发布于:2014-04-10 17:06:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在手里有一项目,热媒为蒸汽,1、2#楼和地下室用空调风机盘管采暖(50/40℃),共3522KW;3、4#楼地板辐射采暖(50/40℃),共990KW。因供回水温度相同,业主要求用1套换热机组,请问可行吗?请从补水定压,设备运行压力等方面帮忙分析,多谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    从楼主的问题上看只是流量差的大点(管径解决)其他没什么呀!
    2014-06-03 08:08:03

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    当然可以,不知楼主有什么疑问。
    2014-06-03 08:07:03

    回复 举报
    赞同0