土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通负荷计算书输出问题

天正暖通负荷计算书输出问题

发布于:2014-04-10 16:54:10 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
天正暖通2014负荷计算输出计算书时,必须冷热负荷分开输出,有没有办法把冷热负荷合并在一起输出到一个文件?
另外输出的计算书中没有维护结构热工参数,计算书输出项目选择和设置不够灵活,期待改进。

  • cryogen
    cryogen 沙发
    你好,
    1、目前没有将热负荷冷负荷输出在一起的功能,只能在界面中查看。如果现在需要的话可以手动将冷热负荷的表格复制到一起。另外,请问一下这个需求非常必要吗?提供相关依据我们可以考虑实现这个功能。
    2、关于输出的热工项目您都需要什么?目前必要的传热系数是有输出的。
    3、在输出项目选择上您都需要自主选择哪些项目,设置上都需要什么类型的设置,能具体的说一下吗?
    谢谢。
    2014-04-11 09:33:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

天正暖通

返回版块

5.12 万条内容 · 345 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于风管管径标注

请问:当一根风管上带弯头和大小头的时候,修改某一管径风管的标高之后,其他管径的风管标高是如何响应跟着变化的。如:主风管2000×1250,顶标高4.6,中心3.975,底3.35,弯头支管1600×800,顶标高4.45,中心4.05,底3.65,变径后支管1600×630,顶标高4.29,中心3.975,底3.66,当调整变径后支管的底标高为3.7时,为:主风管2000×1250,顶标高4.64,中心4.015,底3.39,弯头支管1600×800,顶标高4.49,中心4.09,底3.69,变径后支管1600×630,顶标高4.33,中心4.015,底3.7,

回帖成功

经验值 +10