土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
发电机中性点是否需要经避雷器接地?
发电机中性点是否需要经避雷器接地?
本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 编辑
发电机—双绕组变压器单元接线中,发电机中性点是否需要经避雷器接地?为什么?
发电机电压6.3kV,2500kVA;变压器高压侧38.5kV
发布于
2014-04-10 16:44:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
水轮发电机
不需要装设,如直配线则要装设。参照DL/T620《交流电气装置的过电太保护和绝缘配合》第7条
2014-04-14 16:20:14
来自 PC
评论
举报
zhijianyan
学习学习!
2014-04-14 10:50:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
q1a2z3p4l5
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
88
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 618 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )