地下活动室自然排烟要求

发布于:2014-04-10 15:33:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
RT
非高层建筑
一个小学的地下活动室,包括消防水池,楼梯间和泵房在内共960㎡(不包括共740㎡),百叶窗面积为21㎡,还有采光通风井,是否能能满足自然排烟要求?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wqwsn99
    wqwsn99 沙发
    要做机械排烟,超过50m2就应该做吧
    2014-04-17 13:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    百叶窗、通风井不能作为排烟设施,可以作为补风设施,要设置机械排烟
    2014-04-12 07:10:12

    回复 举报
    赞同0