土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱两排筋或并筋的问题请教

关于柱两排筋或并筋的问题请教

发布于:2014-04-10 11:58:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
查看了不少帖子也有问过类似的问题,柱子纵筋能不能放两排或者采用并筋的方式,很困惑那些说可以的依据是什么,说规范有允许的请教一下是什么规范的哪一条?我也很困惑,为什么梁有明确的并筋方式但是柱子似乎找不到呢?求各位大大不吝赐教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cgc2010
    cgc2010 沙发
    13G101-11第1-18页汇中有柱并筋做法
    2014-04-10 13:18:10

    回复 举报
    赞同1
  • 梦幻泡面
    梦幻泡面 板凳
    柱子可以采用并筋的方式直径36以上不应并筋,详见《混规》4.2.7,两排没问题
    2014-04-10 12:34:10

    回复 举报
    赞同0