发布于:2014-04-10 09:08:10
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
在MemInfo.out计算长度输出的文件中
------ 根据GB50017线刚度比计算柱的计算长度系数 ------
☆ 柱计算长度系数(有侧移,考虑横梁轴心压力作用线刚度折减)
柱号 μ 柱号 μ 柱号 μ 柱号 μ
( 1) 2.03 ( 2) 2.03 ( 3) 2.30 ( 4) 4.76
( 5) 4.76
------ 稳定计算实际采用柱计算长度系数 ------
钢柱 ( 1) 计算长度系数:Ux= 3.61 Uy= 1.00
钢柱 ( 2) 计算长度系数:Ux= 3.59 Uy= 1.00
钢柱 ( 3) 计算长度系数:Ux= 2.84 Uy= 0.47
钢柱 ( 4) 计算长度系数:Ux= 5.06 Uy= 1.00
钢柱 ( 5) 计算长度系数:Ux= 5.03 Uy= 1.00
********************************************
取钢柱3为例
☆ 构件设计内力与验算结果
钢 柱 3
截面类型= 16; 布置角度= 0; 计算长度:
Lx= 18.20, Ly= 3.00; 长细比:λx= 124.1,λy= 67.0
构件长度= 6.40; 计算长度系数: Ux= 2.84 Uy= 0.47
抗震等级: 三级
截面参数: B1= 198, B2= 198, H= 350, Tw= 6, T1= 8, T2= 8
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:b类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002
******************
用的是
Ux= 2.84
来计算平面内长度,如果是这样的话那为何还要计算柱计算长度系数 u呢。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳