土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 特灵CVHG型号的冷水机组压缩机排气温度多少正常啊?知识的告诉下,感激不尽

特灵CVHG型号的冷水机组压缩机排气温度多少正常啊?知识的告诉下,感激不尽

发布于:2014-04-09 22:11:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
特灵CVHG型号的冷水机组压缩机排气温度多少正常啊?大概的值域呢?知识的告诉下,感激不尽

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • king0908
    king0908 沙发
    特灵的CVHG机组是用R123负压冷媒的,冷凝压力不能高于103千帕,否则高压报警停机。正常冷凝压力为14-82千帕。该机组没有排气温度显示。
    2014-04-10 21:30:10

    回复 举报
    赞同0
  • zxb_6152083
    zxb_6152083 板凳
    tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-10 13:52 500–800KPa,最高别超过900kpa,宜发生喘振。谢谢了!:handshake
    2014-04-10 15:20:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多