发布于:2014-04-09 20:28:09
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-9 20:32 编辑
前几日还在想特高压跟我一点关系没,今天就接触到了。今天被叫去开个会,说1000kV线路要架线了,准备跨越众多10kV和2条35kV还有几条110kV和220kV(不过这边110kV以上跟县公司没关系,决定不了)。他们讨论了几个方案不行,因为35kV本身也是大跨越飞到对面山头。
方案1,1000kV从上面交叉跨越,放线需要停电20天(这个现在被否决),35kV也没备用电源
方案2,在交叉点断开,立2根杆,放电缆。(需要费用太高,被否决,据说跨好多挡,要将近3公里电缆)
我自己想了个方案,在交叉点断开,上面补拉线,立2根杆(补1,补2),跨越点降低35kV导线对地距离。下面补2杆跨越山谷飞对面,然后带电跨越,就是我平常接触的少,不知道带电跨越允许不,如果多条要做,这样可以节省不少经济。
还一个想问大家,允许35kV在山区对地最低多少,允许带电跨越35kV线路吗?虽然我查表格35kV安全带电距离是1m以上