施工现场出了问题就发联系单给设计院确认。这种情况正常码?

发布于:2014-04-09 20:07:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
去年做的项目今年开工了,现场因为施工自己的原因,出了问题就发联系单给我们设计人员,要求设计给出解决办法或者施工单位自己列出解决办法让设计确认,这种情况怎么办?我们给出办法了,签字盖章了,总感觉也被拉下水了。比如现场浇筑转换梁时,混凝土断货了,断了半天吧,梁面还差10cm没浇,问我们设计怎么办?我问总工,总工说没办法补救了,已经在受压区形成施工缝了,梁面混凝土受压肯定有影响,不能随便给答复;后来施工方发函过来,函上写自己的解决办法,比如清理混凝土交界面啊,用高一级混凝土补浇筑啊……让我们设计签字盖章。这种情况怎么办?是不是我们盖了就承担不该承担的责任了?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • qinjian776
    qinjian776 沙发
    jingwei00 发表于 2014-4-10 12:12 谢谢您的耐心解答!转换梁的情况是这样的,梁截面是1000*2000,现场只浇捣了1900,还差10cm就没有混凝土了 …如果仅仅只有10cm没有浇筑的话,一般不会有什么大的问题,因为毕竟梁的高度有2m之高。缺少10cm的砼对结构本身不会存多大影响。这种问题我们现场会经常遇见。不过你可以把梁按照1m*1.9m的截面从新验算一下。
    2014-04-10 16:13:10

    回复 举报
    赞同0
  • jingwei00
    jingwei00 板凳
    hu_zhengdong198 发表于 2014-4-10 12:49 是框支剪力墙转换梁?转换梁一般是偏心手拉构件按你说的这种情况应该问题不大有道理。不过我看这根梁的弯矩图跟普通的框架梁一样的呢?我另外想问一下,我发现转换梁上的结构是框架剪力墙结构,这种请况也是按框支剪力墙结构来设计的吗?因为规范只有框支剪力墙的规定,没有框支框架剪力墙结构的它们受力有什么区别?
    2014-04-10 13:37:10

    回复 举报
    赞同0