土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求一个数字式智能压力监测仪的内部原理图

求一个数字式智能压力监测仪的内部原理图

发布于:2014-04-09 18:02:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

朋友单位的扬水泵站有一套简单的满缺水装置,用于监测距泵站2公里远处一个位于小山包上的蓄水池水位。
该装置因年久失修(图纸也早就丢失了),现在已经不能正常检测蓄水池的水位。应邀帮他们查绘了该装置的原理接线图(见下图),该装置利用检测泵站扬水管的出水口压力而实现间接测定远方蓄水池水位。其中的数字式智能压力监测仪已经烧坏,新购品所附说明书描述太简单,且未提供仪表的内部原理图,我想知道其中的输出接点AL-1和AL-2的性质(有源或无源)。
请熟悉该数字仪表的朋友提供一份内部原理图,或者说说看。不胜感谢。
图1:查线原理总图
吉首泵房满缺水装置目测图2014-04-04.jpg
图2:装置外观

图3:箱体内部实景
2014-04-04 14.59.07.jpg
图4:数字压力表面板
智能压力监控表(正面).jpg
图5:数字压力表背板引脚图
智能压力监控表(背面).jpg

吉首泵房满缺水装置目测图2014-04-04.jpg


2014-04-04 14.58.33.jpg


2014-04-04 14.59.07.jpg


2014-04-04 14.59.07.jpg


智能压力监控表(正面).jpg


智能压力监控表(背面).jpg


智能压力监控表(背面).jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    老灰兔子 发表于 2014-4-9 21:02 AL1、AL2属于继电器(或者固态继电器之类)接点(或开关器件)。从手绘电路图看,应该是机械触点之类。要确 …谢过。没有图的话只有拆开来查看了。触点AL-1貌似应当为常闭触点方说得通,因为外部图是反应水压下限动作报警。
    2014-04-10 10:35:10

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    AL1、AL2属于继电器(或者固态继电器之类)接点(或开关器件)。从手绘电路图看,应该是机械触点之类。要确认可以拆开看看。
    2014-04-09 21:02:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各位变压器低压无功自动补偿的安装容量如何确定的?

如题。主要是10kV变压器低压侧无功补偿,有师兄给我说按变压器安装容量的三分之一,不知道各位做设计的时候是如何确定安装容量的。。

回帖成功

经验值 +10