双速风机-防火阀二次图接线位置的问题

发布于:2014-04-09 17:42:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教一下,我是做成套的,之前做了几个双速风机的单子,有客户反映因为忘记断电,在接防火阀的时候被电到了。箱子的线路是按99D303-2/P25做的,防火阀的常闭点控制的是火线,------如果把防火阀的常闭点用来控制零线,就可以解决如果客户忘记断电被电到的问题,在不增加元器件的条件下,貌似只有这个方法,但是会不会带来其他的弊端,或者不符合某某标准?

如果是正压风机,防火阀的常闭点是串接在接触器的自锁点和接触器线圈之间,这样不存在客户被电到的问题,但是双速风机有两个回路,防火阀只有一个接点,在不增加原件的情况下,正压风机的这个接法在双速风机上不适用。

麻烦高手解答,谢谢。