土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家,下面的配电系统设置能不能满足一个小功率二级负荷的供电要求

请教大家,下面的配电系统设置能不能满足一个小功率二级负荷的供电要求

发布于:2014-04-09 10:12:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两个问题:
1、一个小工程,二层的消防队办公楼,一层有消防车车库,二层有通信室、会议室等,定为二级负荷是否合理?
2、假定合理的话,图中所设置的配电系统能不能满足二级负荷的供电要求?

希望各位前辈不吝赐教,在此谢过了。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    二级负荷,你有UPS供电,双电源毫无意义,双电源有切换时间,你这是画蛇添足。
    2014-04-09 16:55:09

    回复 举报
    赞同0
  • tan213
    tan213 板凳
    云飘飘 发表于 2014-4-9 13:04 通信室可定为二级负荷,备用电源可以采用蓄电池组。至于应急照明应该为三级负荷,可以采用自带蓄电池你好,如果这个建筑的用电定为二级负荷,用不用设置两个回路供电?如果不用两个回路,该怎么设置这个配电系统?请说说您的想法,谢谢指点。现在概念有点模糊。
    2014-04-09 14:41:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多