qq359879362
沙发
二级负荷,你有UPS供电,双电源毫无意义,双电源有切换时间,你这是画蛇添足。
2014-04-09 16:55:09
赞同0
-
tan213
板凳
云飘飘 发表于 2014-4-9 13:04 通信室可定为二级负荷,备用电源可以采用蓄电池组。至于应急照明应该为三级负荷,可以采用自带蓄电池你好,如果这个建筑的用电定为二级负荷,用不用设置两个回路供电?如果不用两个回路,该怎么设置这个配电系统?请说说您的想法,谢谢指点。现在概念有点模糊。
2014-04-09 14:41:09