发布于:2014-04-08 17:39:08
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
按照《自喷设计防火规范》,配水管的入口压力不大于0.4MPa,一般报警阀的工作压力是1.2MPa。假如消防泵房设在地下一层,干管管径DN150,报警阀后的工作压力是1.2MPa,地上一层的配水管的入口压力肯定大于0.4MPa(按1.15MPa),那么为了满足规范大家一般是怎么做的??假如设置减压孔板,按照规范“孔口不小于管径的百分之30”,简单的计算了一下,管径DN150,流量30L/s,流速大约1.75m/s。按照最小孔口45mm,计算结果是大约72m,(116-72=44m)。配水管入口压力约为0.45MPa,不满足。串联也考虑过感觉太麻烦,跪求大神给个答案,或者设计的案例。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报