发布于:2014-04-08 14:40:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
小弟是新手,有些问题请教大家。
参数如下:
变压器容量为125KVA,现电容柜里面的电容有6组,分别为:30千乏 3个,20千乏1个,15千乏2个,负载全部电机。
电容柜可以自动切换,无功补偿控制器型号为JKF-6。负载白天平均功率为100KW左右,功率因素都在0.93左右。但到了晚上,最小功率为10kW,最大功率为20kw,功率因素只有0.7左右,电容柜不进行投入。
以上最小单位电容组是否大了?电容的排序为 30 30 30 20 15 15 ,大的排在前面,这样是否妥当?当只有10kw运行时,15kvar 是否满足?
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
北京茂百特电气
沙发
首先,你本身变压器容量很小,晚上的负载情况更小,所以最小组选择5千乏比较合适,建议采用1.2.4补偿方式,即5,10,20足够,总补偿量35千乏,125KVA变压器足够了,另外补偿顺序应该是从小往大。
2018-11-12 09:59:12
赞同1
-
qq_1567389649606
板凳
2022-03-22 17:04:22
赞同0
加载更多回复 举报
交流异步电动机、电焊机、电磁炉等设备都是感性负载,这些感性的负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度,这个角度的余弦cosΦ叫做功率因数。功率因数即无功功率很大时就会很费电
增加并联电容补偿柜是补偿功率因数的方法之一(另外还有采用过激磁的同步电动机、调相机、异步电动机同步化等方法)
感觉你这个改造的话,有可能的话换成新的合资电容,加装电抗,采用分补 共补的方式会好点
回复 举报