土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 坡屋顶折梁建模和相同的平屋顶直梁建模梁配筋相差过大是什么原因
1.坡屋顶用pkpm的抬高上节点的方式去模拟真实的折梁建模计算
2.梁截面和跨度等所有的条件同上坡屋顶 ,只是不抬高上节点,是直梁 ,通过计算发现直梁的配筋比折梁大很多
问我们该包络配筋? 还是因为坡屋顶抬高节点计算使梁受力发生变化?哪一种计算更能反映真实的坡屋顶斜梁的配筋?
期待有知道的大侠回帖呀!!!!

全部回答(5 )

  • cof1603441341900

    坡屋面建模折梁会被认为是两段梁,软件计算时候只会考虑一段梁上板的荷载,所以配筋会小。

    2020-12-11 09:54:11 来自 PC 评论 举报
  • 一粒木头

    !谢谢!学到了

    提高节点,会被pkpm认为是2段梁么?

    2020-10-12 16:53:12 来自 PC 评论 举报