土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
中央空调室温降不下来是什么原因
中央空调室温降不下来是什么原因
本人遇见的问题,就是整栋大楼的中央空调只改造其中一层,做了同层同程管路。从原大楼的立管接入水管,大概有一百来间房。现在没有一间房温度可以将下来的。检测了楼层进出水主管的压差两侧管道是压力是平衡的。是不是压差小导致流速过慢的原因?请大虾们赐教!
发布于
2014-04-07 14:24:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
wumingzhe007
主机制冷负荷是否匹配,测测管道水温和主机进出水温度,看看是不是管道有堵得地方或者有气体没有排除,清洗一下管道,或者末端空调器里面是不是有泥沙
2014-11-19 10:06:19
来自 PC
评论
举报
jpy269
以前也遇到过实际运行不制冷的情况
---经参考共
----先在末端盘管上放水(随便调几个),检测水温,有无变化(有的是气堵、阀门未开、电磁阀未打开、过滤网堵塞等等)
----检查局部管网的阀门、最高端自动排气阀(循环泵的推力无法使管道的水流动)
----最不靠谱的情况:管道(母管)堵塞,施工管理出问题,接管错误(管道接反或对接)或管道有大型异物(遇到过橡胶垫、安全帽、木块)
2014-11-19 09:57:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hgc_1224
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
13
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 844 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
---经参考共
