0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
请教YJV电缆和VV电缆的问题本帖最后由 xinshiji168 于 2014-4-7 14:01 编辑 一台22kW的电机,额定电流43A,距离50米,我用YJV电缆的话是否3×10+1×6.0的就行了?11kW电机,额定电流23A,用YJV 3×4+1×2.5,用VV 3×6+1×4?如果用VV的话是否就要选用大一个截面的电缆呢?相同功率的电机如果用YJV电缆的话是否基本都是可以比VV截面低一个规格呢?谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报