土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 矿用660V(690V)电压系统讨论

矿用660V(690V)电压系统讨论

发布于:2014-04-07 14:06:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近接手了个690V的矿用项目,一些问题和大家分享下,希望大伙有什么问题也能一起分享下!让在下学习学习.
1.双电源好像没有额定电压660V(690V)的。(柳市这边询了好几家都说没有)
2.电容柜用的交流接触器CJ19和复合开关好像也没有额定电压660V(690V)的。
3.电容柜用的保护元件大伙应该用的都是熔断器RT0吧?别的熔断器和微型断路器额定电压好像都没有660V(690V)的。
4.660V(690V)用的避雷器应该是(H)Y1.5WS-0.50/2.6(额定电压0.5KV)吧?低压的好像最大的是这个了。
5.有什么情况再继续更新

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • shandongtaishun
    关于660V系统一般煤矿比较常用,我已做了3个工程可以和你交流一下,首先关于电压表690V你可以从正泰公司直接订购0-750V就行,CJ19切电容器接触器一般更改为真空接触器CKJ5的就行,电容器保护元件采用NM1-100S或CM1-100塑壳就行,避雷器你可从生产厂家订购660V系统用的,联系QQ1415865906
    2014-04-14 16:59:14

    回复 举报
    赞同0
  • wangls212
    wangls212 板凳
    提升机系统就用的是660V系统,施耐德就有相应的元件
    2014-04-14 08:09:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教YJV电缆和VV电缆的问题

本帖最后由 xinshiji168 于 2014-4-7 14:01 编辑 一台22kW的电机,额定电流43A,距离50米,我用YJV电缆的话是否3×10+1×6.0的就行了?11kW电机,额定电流23A,用YJV 3×4+1×2.5,用VV 3×6+1×4?如果用VV的话是否就要选用大一个截面的电缆呢?相同功率的电机如果用YJV电缆的话是否基本都是可以比VV截面低一个规格呢?谢谢!

回帖成功

经验值 +10