为什么电流很大的互感器都是穿心式的?
为什么电流很大的互感器都是穿心式的?
请指教,谢谢。
发布于
2014-04-07 11:46:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
lxr127
这个如果制作成立式的或者多匝的,当电流很大时,导线直径也会变大,把大的导线折弯,不好做啊。再者说就是实现了,成本也会高的。
2014-04-07 19:52:07
来自 PC
评论
举报
lingxuct
电流互感器二次接负载所需要的容量不大,总的容量输入足够就可以,二次匝数多,所需要的容量(磁动势)有300~500安匝数差不多了,一次穿心式就一匝,500A就有500安匝数了,所以,穿心式简单且安装方便。
2014-04-07 16:19:07
来自 PC
评论
举报