《案例习题集(07版)》P127

系统最大负荷=1200MW
系统各月最大负荷=年最大负荷*各月负荷百分比
系统各月负荷备用容量=系统最大负荷*3%
系统各月事故备用容量=系统最大负荷*10%
系统装机容量=300+1056=1356MW
系统各月检修容量=系统装机容量-各月最大负荷-各月负荷备用容量-各月事故备用容量
由此得到系统检修容量过程,系统全年可提供的检修容量为1383.12 MW


《案例》P214:规范规定各类机组的年计划检修时间平均可采用:火电机组为45d;常规水电站和抽水蓄能电站机组为30d
水电站全年需要的检修容量=水电站装机容量*1=300MW
火电站全年需要的检修容量=火电站装机容量*1.5=1584MW
《案例》P2184):水电站一般利用枯水季节检修,不安排检修备用;火电站利用丰水期水电出力大,负荷出现低谷时检修,不足部分应设置检修备用。
按照枯水期安排水电站检修,水电站不设检修备用,多余容量安排火电站检修的原则进行检修容量配置。
(上面这句话我没有找到依据,我的理解是:因为水电站不设置检修备用,所以优先把检修容量分配给水电站,不足部分由火电站设置检修备用)
系统全年可分配给火电站的检修容量=1383.12-300=1083.12MW
火电站全年需要设置的检修备用容量=1584-1083.12=500.88MW
火电站年检修时间为1.5个月,把火电站全年需要设置的检修备用容量平摊到剩余10.5个月中,即为火电站需要设置的检修备用容量,为500.88/10.5=47.7 MW。选B(参考答案为B

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • jjj19860404
    jjj19860404 沙发
    本帖最后由 jjj19860404 于 2014-4-7 10:42 编辑

    疑问:
    《案例》P211(7):检修容量最小月份的检修容量为需安排的火电检修备用。此题11月份系统的检修容量最小为0,但系统的检修备用容量必然不等于0。我不知道该如何解释。
    而上述解题过程是把火电站全年需要设置的检修备用容量平摊到除检修时间以外的10.5个月中,这说明1.5个月的检修时间不需设置检修备用么?这个如何理解。