土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 展商名录,2014中国制冷展,北京25届制冷展,2014暖通制冷空调展会,2014制冷展商名录

展商名录,2014中国制冷展,北京25届制冷展,2014暖通制冷空调展会,2014制冷展商名录

发布于:2014-04-06 17:09:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 广州大麦控制器 于 2014-4-6 18:30 编辑

QQ图片20140406171148.jpg展商名录,2014中国制冷展,北京25届制冷展,2014暖通制冷空调展会,2014制冷展展商名录.pdf

展商名录,2014中国制冷展,北京25届制冷展,2014暖通制冷空调展会,2014制冷展展商名录.pdf (





QQ图片20140406171148.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 广州大麦控制器
    hrbxlld 发表于 2014-4-17 14:22 友情支持一下非常感谢!!!!!!
    2014-09-03 15:40:03

    回复 举报
    赞同0
  • 广州大麦控制器
    云水寒 发表于 2014-4-21 15:20 蛮好,不错……多谢!好人啊!!
    2014-05-06 20:13:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

满液式蒸发器是否可以用于大温差小流量机组?

各位,我曾经遇到过这样的问题:机组为螺杆式水冷冷水机组,蒸发器为满液式,冷冻水为28℃进7℃出。机组运行的时候发现蒸发器中冷媒沸腾剧烈、泡沫很多(泡沫几乎到蒸发器的顶部,而真实液位在蒸发器的1/2左右),压缩机液压缩 。开始时分析可能是蒸发器中的冷冻油过多导致泡沫多,从而液压缩。后来回收冷媒后从蒸发器中只放出很少很少的一点冷冻油,几台机组都是这种情况。这是否可以这样认为:冷冻水进出口温差过大,导致传热温差大,冷媒沸腾较普通的小温差机组更为剧烈;加之满液式蒸发器中不可避免的存在冷冻油,从而导致蒸发器中产生非常多的泡沫;这些泡沫和夹杂其中的液态冷媒很容易被吸入压缩机而造成液压缩,影响机组性能?

回帖成功

经验值 +10