土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家分析,此电流互感器损坏的原因(附照片)

请大家分析,此电流互感器损坏的原因(附照片)

发布于:2014-04-06 15:01:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、安装地点:主变(110/35/10三绕组)35kV侧真空断路器带的外置电流互感器,型号:LZZW-35,使用变比400/5;,
2、运行情况:主变三侧运行,运行负荷为额定的70%;
3、事故现象:运行中发35kV母线接地信号约几秒钟,紧接着主变差动保护动作跳三侧断路器,事故时主变及三侧断路器没有明显响声和火光;
4、事故检查:主变瓦斯无气体,绕组直流电阻、绝缘电阻比对预试数据正常,35kV断路器B相电流互感器一次对地绝缘电阻为零,互感器二次接线端子有明显放点烧黑痕迹,测一次对二次绕组1S、2S、3S绝缘电阻正常,一次对二次绕组4S绝缘电阻为零;
5、事故原因:35kV B相电流互感器击穿接地引起35kV母线接地和主变三侧断路器跳闸;
6、原因分析:该组断路器(包括CT)是投运不到两个月的新开关,投运前做过交接试验合格,整组联动试验正常,投运后仪表指示正常,主变向量图正确,差流在允许范围,检查二次接线:1S不使用—短接至地,2S使用—测量,3S使用—保护,4S使用—差动,没有发现错误和开路现 象。 将故障CT解体分析并拍照如下,判断意见:是否二次开路造成?请大家发表自己的看法。










申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(75 )

只看楼主 我来说两句
  • liyongjing12
    liyongjing12 沙发
    ccc___ 发表于 2014-4-19 08:44 “5、事故原因:35kV B相电流互感器击穿接地引起35kV母线接地和主变三侧断路器跳闸;”说明一次对地放电了 …高手呀!谢谢
    2014-04-20 07:54:20

    回复 举报
    赞同0
  • 武汉机电小强
    测一下电压看看,看看负载是否有电压波动较大的设备。。。除开互感器本身质量问题外,就是电压波动过大而击穿互感器!!!!