求助:西门子PLC模拟量输入模块吃了信号输入电压!

发布于:2007-09-28 00:06:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
配置:S7-313C,8AI模拟量输入模块,四线共地制温湿度变送器,0~10V输出,带载能力不小于1k.与PLC共用DC24V10A电源.现象:温度信号正常,湿度信号接入外部数码显示设备也正常,但接入PLC后,原本5~8V的输出信号立即变为2.2~2.6V左右,加阻容滤波后,故障依旧,串接一只22K电阻,电阻两端测得近0.5V的电压.询变送器厂家,称初级信号温度为电阻信号,湿度为电容信号,由1KHZ的震荡波处理为直流,后两级处理温度信号与湿度信号完全相同,均为低通滤波器,电压跟随器.询西门子技术支持,暂无答案.求助于各位高手:信号电压被谁吃了?该如何处理?