土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于私人建房子的防雷问题,求教各位达人!

关于私人建房子的防雷问题,求教各位达人!

发布于:2014-04-05 18:44:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本帖最后由 myj126 于 2014-4-5 18:46 编辑

乡下经常打雷,所以新建房子的柱按常见的防雷做法:将柱钢筋与桩钢筋连通,地梁也互相接通,
现有问题了:
1、基础是按五六层做的,但暂时只做二层,柱钢筋需在三层面预留出来伸出楼面,以备以后加高楼层。柱筋露出来了,但又未能像普通完工的天面那样做防雷,这种情形会招雷吗?有什么解决的办法?
2、要建的房子两侧两米远都有三四层的邻房,而邻房没做防雷的,就算我的二层房子做了防雷,但因高度比邻房低,会否在引电到地下过程令邻房遭雷击?
  • 我爱喝绿茶
    1、基础是按五六层做的,但暂时只做二层,柱钢筋需在三层面预留出来伸出楼面,以备以后加高楼层。柱筋露出来了,但又未能像普通完工的天面那样做防雷,这种情形会招雷吗?有什么解决的办法?
    那你先这样做防雷呗,柱钢筋和屋面的避雷带连起来,以后等再建3,4,5,6层的时候把避雷带拆掉。如果你把柱钢筋留在外面的话,肯定会招雷的。避雷针,顾名思义,是引雷通过钢筋入地,从而避免雷电对建筑物的电击。
    2、要建的房子两侧两米远都有三四层的邻房,而邻房没做防雷的,就算我的二层房子做了防雷,但因高度比邻房低,会否在引电到地下过程令邻房遭雷击?
    引雷到地下路由是走钢筋,不需要担心。不过存在的问题是引雷入地是会发生跨步电压,从而可能致人遭受电击。
    2014-04-06 22:42:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二类高层屋顶花架上的太阳能集热器防雷问题

二类高层住宅,屋顶平屋面上有个高4米的花架(平屋面4周做的金属栏杆,高1.2米),花架上布置了集中式太阳能集热器,请问这个怎么做接闪器,以保护太阳能集热器不被雷击?请指教。

回帖成功

经验值 +10