阅读下一篇
关于砌体结构够高厚比的修正的问题大家好,最近在看砌体规范的时候对于砌体规范5.1.2中高厚比的修正系数有一些问题不懂,想向大家求正解,问题如下:在计算无筋砌体的承载力验算时,求承载力修正系数ψ需要按照墙体材料对高厚比乘以修正系数γβ,而在验算高厚比时(即规范6.1.1时无需乘高厚比修正系数),从这是否能得出在计算高厚比时需要乘以墙体材料修正西系数,而在验算高厚比时不需要乘高厚比修正系数的结论。可是在后来的例题当中我发现,计算组合砖砌体的稳定系数ψcom(规范8.2.3),网状配筋砌体矩形截面偏心受压构件承载力系数ψ0n(规范D.0.2),以及在后面计算配筋砌块轴心受压构件稳定系数ψ0g(规范9.2.2)时都直接用的是β=H0/h,这让我很迷茫,望高手指点,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳