土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机差动保护CT中性点的问题

发电机差动保护CT中性点的问题

发布于:2014-04-05 07:16:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如题,如果机端侧和中性点侧六只CT的公共端没有接地的话,保护会不会误动或者拒动,这个中性点一点接地是不是单纯的保护接地?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 自控
    自控 沙发
    现在是两台同样的发电机在运行,同样的保护装置,我在运行时,带同样的负荷,从监控上看到的数据是一样的!
    2014-04-30 07:16:30

    回复 举报
    赞同0
  • mfau007
    mfau007 板凳
    tangyong11 发表于 2014-4-9 17:33 南自的,801-D,要看的话还要拆开机器没有外置的接口。说的不对见谅,,差动回路只允许在保护柜一点接地,,,差动动作,,无非就是真的有故障和误动两点,你i说只有0.1的电流是很小的,,,你可以在运行的时候,看下差流和中制动电流,正常差流为0,,可以测下六角图,看看极性,是不是有误! 我们曾经遇到过一次,运行两年了10KV光差,,差动 动作,,最后发现机性有误,
    2014-04-29 20:11:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不同容量的PT,不能一起用吗?

今天我们有个B相10KVPT烧坏了,新换的PT与烧坏的PT0.2级和0.5级输出一样,都是20VA,但是DA DN输出,坏的是50VA,新的是100VA,换了后,发现A相输出没了,后来把3只PT都换成输出容量一样,才能继续使用,请问什么道理,首先可能确定A相PT没有坏,这个试过。第二换上的PT与旧PT型号和厂家都一样,只是保护级容量不一样。

回帖成功

经验值 +10