土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于MEB的相关问题

关于MEB的相关问题

发布于:2014-04-05 01:16:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想问问各路大神们,强弱电竖井内的扁铁,以及电梯井道扁铁就近从接地极引来,还是都从MEB出引过来,两种做法我都做过,但是审图单位的都没有提意见,哪种方法对? 求解!谢谢 神们..:lol

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    又不是防雷引下线,你叫他拿出依据来
    2014-04-06 07:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • a234242168
    a234242168 板凳
    云飘飘 发表于 2014-4-5 07:19 都可以,因为MEB与接地装置是连在一起的。今天去交底,甲方研发部的说不可以,说测电阻的时候 要有 可见断电,要从MEB出先,不能就近…有点小迷茫
    2014-04-05 14:39:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多