土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 厂房照度问题

厂房照度问题

发布于:2007-09-27 22:18:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
长66m宽51m的管业厂房,分三跨,分别是18.18.15 我用天正和浩参辰分别计算照度,差别比较大,不知道大家都普遍认可哪一种软件?厂房照度根据04标准,普通厂房200LX,我也采用这样的标准。大家帮我分析一下要怎么布灯才好?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • first01
    first01 沙发
    我平时也用金卤灯,但是最近有个业主跟我说,显色达不到他们的要求,而且光在晚上的时候泛青色,有点恐怖。想换光源,我已经被他搞得头痛死了。
    2008-06-13 10:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • liuwj333
    liuwj333 板凳
    建议选择金卤灯,光色好 ,舒适白光与发出暗黄色光的高压钠灯和发出蓝色光的高压汞灯相比,金卤灯所发出的舒适纯白色光受到大多数工业场所和商业场所喜爱,它可使暗室内或夜色下的景致如同在阳光照耀下一样色彩艳丽。 使用金卤灯并按照你的设计,每跨两盏两排,采用250W灯泡即可,采用400W灯泡效果更佳,我给一个机加厂房(面积与你的面积差不多)搞的照明就是用的金卤灯,效果非常好。
    2007-10-05 11:27:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问如何解决节能灯和感应开关问题?

问题是这样的,走廊的筒灯,装的人体感应开关,绿锋的,应急电池最大的输出功率9W,现在的问题是我的开关不能接节能灯,但是电池不能带白炽灯,不过现在灯能亮,消防状态也能亮 请问这样行吗?