33层的住宅,消火栓环管一半是150的一半是100的,有这中可能行吗?还是它标错了?

全部回答(7 )

  • mei316172081
    xiaorenqiu 发表于 2014-4-5 23:46 应该标错了,环网没事变径干嘛,实际计算100和150的都可以,取150的好点好的,谢谢。
    2014-04-08 09:06:08 来自 PC 评论 举报
  • mei316172081
    raoysh 发表于 2014-4-4 16:26 水平环网的消防量是20L/S,立管是10L/S,所以环网150,立管100谢谢楼主提供的数据
    2014-04-08 09:06:08 来自 PC 评论 举报