发布于:2014-04-03 23:49:03
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
鄙人对规范的熟悉过程中,发现一个问题:规范上明确规定底部加强部位及其上一层应设置约束边缘构件,而底部加强部位指从地下室顶板算起,但当崁固端位于地下一层及以下时,加强部位应下延至崁固端。
按规范的意思,底部加强部位先从地下室顶板算起,再看崁固端是否下延,就可以了。但如果崁固端就在地下室顶板,那加强部位就应该只是从地下室顶板算起,约束边缘构件也只从地下室顶板算起就可以了,这样做并不违反规范,
但实际工作中,一般都把约束构件从地下室一层底开始设置,其实按规范的意思,可以仅仅设置构造边缘构件就可以了。
请问大虾们,你们如何理解的?你们如何设置约束构件的范围?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
不过楼主的理解,我觉得是正确的,是可以这么做的,只不过构造边缘构件的配筋肯定要比约束的小,钢筋需要插筋下来这样做。。。
回复 举报