土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一类建筑 备用柴油发电机组与市电不能直接备自投吗?

一类建筑 备用柴油发电机组与市电不能直接备自投吗?

发布于:2014-04-03 21:36:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况:
高层办公楼引入10KV市电配电所,经室内干式变压器降压400V,低压柜配电至各负荷(消防负荷I路+二级负荷),
柴油发电机组400V与市电400V经过 电源自动切换装置 接至 消防负荷II ,消防负荷处有电源自动切换装置。柴油发电机当市电停电时,30S内供电。
供电局有人说 这样供电不安全。不符当地的规范。请问 国标上有对于这种现象的解释吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    你10kV是两台变压器?
    2014-04-06 10:41:06

    回复 举报
    赞同0
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    不能少于两套转换控制开关来保证发电机组发电时反送到市网及变压器上。且应人为手动控制较可靠。线路或配电柜上有明显断路点,市网与发电机组的开关转换应有电气、机械双重互锁关系。
    2014-04-06 07:56:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:10KV单母线分段系统,一进线带一二段母线运行时PT可以并列吗?

如题,新手谢谢指教。

回帖成功

经验值 +10