10kV变电所设计规范:第5.1.2条规定开关设备导体的允许电流高压为电容器的1.35倍,低压是1.5倍。
5.1.3规定电容器的放电装置高压电容器为5min,低压室1min。
而并联电容器装置设计规范第 5.1.3规定开关设备导体的允许电流高压为电容器的1.3倍,5.6.4及5.6.6规定高压电容器的放电时间为5s,低压为3min。如下图。