建水规范4.6.2条设置通气立管2种情况,一种是设计排水量超出了仅设伸顶通气管最大排水能力要求;另一种是建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管。
我的理解是要求较高的多层住宅;要求较高的公共建筑;10层以上高层建筑。可有人i理解要求较高的多层住宅;要求较高的公共建筑;要求较高的10层以上高层建筑。
实际中,11层高层住宅楼卫生间不设通气立管,仅伸顶通气排水量没超,理由为不是要求较高的10层以上高层建筑。我也搞晕了,这样也可以么?不是只要10层以上高层建筑卫生间就必设通气立管么?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • paincn123
    paincn123 沙发
    十层以上有那种螺旋管,楼层不是太高不需要做通气立管的
    2014-06-11 12:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师55731
    编写的人语文不好,10层前面应该是一个逗号,这样就对了!
    2014-06-11 11:18:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多