土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV线路故障3PT二次侧电压求教
请教下各位达人,当线路发生故障时,PT二次侧的电压分别是多少? 希望知道的同僚能够指点一下,非常感谢。

PT故障二次电压.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(12 )

  • du470429824
    下次出现接地量一下,每次出现接地时间长的话,都忙着去处理故障了,楼主问题还真该想一想
    2014-04-11 14:57:11 来自 PC 评论 举报
  • 红苹果
    消谐器接地的不清楚情况。。中性点直接接地的顶地板的。常规故障PT要自己会分析。
    中性点接地与不接地,开口三角变比不一样,要注意。
    一般情况下单相接地故障时,不管中性点接地还是不接地,开口三角基本都接近100V,当然弧光接地除外。
    缺相时候,中性点直接接地开口三角一般为100V,中性点非直接接地一般为33V。
    不会画图分析的这个记住就行了。。。
    2014-04-07 15:40:07 来自 PC 评论 举报