土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:电机软启动器停机冲击电流问题

请教:电机软启动器停机冲击电流问题

发布于:2014-04-03 14:43:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
37kW的水泵,用了软启动器启动,停机时电流冲击很大,峰峰值有1.5kA!而且停机时电流先变为0,然后突然来一个大的冲击,最后才是逐渐降为0.

还请高手指点,这是软启动器的特性?还是软启动器设置有问题?请高手帮忙分析。

37kw电机电网—停机瞬间.png

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • aqlzy888
    aqlzy888 沙发
    楼主,从你发的图里看不出这是停机曲线吧?电流变为零之后出现了一段时间波动,然后就是运行状态了,这像是启动曲线,不是停机曲线。
    停机前没有波动,很平稳。如果在水泵回路中没加止回阀肯定在停机后期就会有水锤的影响,甚至使软起跳闸,转子会在水锤作用下发转,相当于发电状态。
    2015-04-21 11:16:21

    回复 举报
    赞同0
  • 星火为你而燎原
    th169068 发表于 2014-4-11 07:44 软启动器的抗过流的能力比抗过压的能力强,在停机时会有一定的电流,但是很快就会消失,这是由于电机存在电 …感觉楼主说的比较有理,允许是软启设置了电机的放电回路,然后再加上水锤作用,电机反转,两个叠加后形成的。
    2014-04-13 12:00:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油发电机的位置

放在地下室时,柴油发电机房靠外墙这个外墙指的是:1,地下室最外边的那圈墙2,机房上面没有建筑,直接就是地面是否2个位置放置机房都可以

回帖成功

经验值 +10