土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急求自喷消防问题

急求自喷消防问题

发布于:2007-09-27 18:43:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在对自喷还是不太了解
有三个问题一直在困着我,
1,我们在做消火栓系统时,市政水压可以达到要求时,可以不设消火栓水泵
就是商场要做自喷,自喷系统中,如果市政水压可以达到自喷水压了是不是可以不设自喷水泵,
不设自喷水泵了,是不是也可以不设水流支示器和报警阀了

2,市政水压可以达到消火栓压力要求时,不设消火栓水泵了,是不是也可以在系统上不设水泵接合器了

3,有一两层商场单层面积是1680,我做了自喷,但是电气专业说按电气规范可以不做消防系统(每层大于2000平方才做消防),也就是我的水流支示器不送电,现在我做的自喷系统上的水流支器上就没有送电,我改怎么办?
那位能解释下,谢谢了
  • banshanxue
    banshanxue 沙发
    我想问一下楼主,水压够了,水量够吗?到目前为止,我还没见过设喷淋系统不设自喷水泵的!但不管怎么说,水流支示器和报警阀还是要设的。

    水泵结合器其实就是个进水口,照楼主的这种情况,不用设的(设了也没有意义)

    电专业一部分是为我们专业和暖通服务的,请问电气做什么消防?不是还得靠我们我们专业和暖通吗?电气就是给哦们提供动力和信号而已!给电气专业提资料,让他配套作设计!
    2007-09-28 15:55:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块