土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防防排烟正压送风问题

消防防排烟正压送风问题

发布于:2014-04-02 20:28:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在电梯前室的正压送风是否有必要设置一个压力感应器

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoguang52
    xiaoguang52 沙发
    如果怕超压就做,不怕超压就做。做了就得在风机出口设置泄压旁通管加电动泄压阀与压力传感器联动。
    2014-04-04 17:01:04

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    2楼解释正解,采用旁通管需要设置压力传感器,以控制阀门开度
    2014-04-04 06:40:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消音器的设置

请问,地下室的排烟风机和送风机的前后需要设置消音器吗?消音器的设置有什么规定?

回帖成功

经验值 +10