土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超高层消防工艺问题

超高层消防工艺问题

发布于:2014-04-02 20:27:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
接到甲方要求在消火栓和喷淋接头地方加可曲饶橡胶软接头,但是由于层高过底很多地方加了就没法做了,有朋友有好方法么?
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅灭火器的设置

根据灭火器设计规范:6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。6.1.3:当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。 按这个条款似乎可以理解为住宅楼的灭火器配置不需要考虑套内面积,只要每层的公共面积只要不超过200m2,不管住宅套内面积多大都只需要设置2具1A的灭火器。如果这么理解的话,基本上所有住宅楼层都只需要配置2具1A的灭火器了,根本不需要计算,我还没见过标准层公共面积超过200的住宅,我也看过很多地区的设计,有些地区是按上述理解的,不计公共面积套内面积超500的都只设计2具1A灭火器;还有些地区的设计灭火器数量和容量是计算了套内面积的

回帖成功

经验值 +10