发布于:2004-11-25 17:09:25
来自:建筑结构/地基基础
[复制转发]
建筑地基基础设计规范 GB 50007---2002
第8.2.3条 钢筋混凝土柱和剪力墙纵向受力钢筋在基础内的锚固长度ιa 应根据钢筋在基础内的最小保护层厚度按现行<<混凝土结构设计规范>>有关规定确定:
有抗震设防要求时,纵向受力钢筋的最小锚固长度ιaE应按下式计算:
一、二级抗震等级
lae=1.15la (8.2.3-1)
三级抗震等级
lae=1.05la (8.2.3-2)
四级抗震等级
lae=la (8.2.3-3)
式中
ιa---纵向受拉钢筋的锚固长度。
另:图集04G101-3第32页柱和墙插筋在基础主梁中的锚固构造
柱插筋构造(一)中插筋锚固长度为≥0.5lae+a(a为弯钩长度见下)
…………………………………………………………………………………………………………………
竖直长度 弯钩长度a
≥0.5lae(≥0.5la) 12d且≥150
≥0.6lae(≥0.6la) 10d且≥150
≥0.8lae(≥0.7la) 8d且≥150
≥0.8lae(≥0.8la) 6d且≥150
…………………………………………………………………………………………………………………
如果按建筑地基基础设计规范 GB 50007---2002的要求很多基础的基础高度都不满足锚固长度!不知道图集04G101-3第32页柱和墙插筋在基础主梁中的锚固构造能不能用在柱下独立基础中?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句有人指出,基础高度只要满足冲切即可,和锚固无关,同时给出平直段长度=Lae-竖直段长度。本人对此持疑问态度,因为没有确切依据!
回复 举报
回复 举报