UPS经微断配出回路至室内、室外监控系统,UPS配出端加SPD吗?
UPS经微断配出回路至室内、室外监控系统,UPS配出端加SPD吗?
220V电源进入UPS,UPS再出线至配电箱,配电箱分出数个微断回路至室内、室外监控设备,在UPS出线侧(配电箱内)加SPD吗?
发布于
2014-04-02 16:13:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tnc
SPD电气距离必须大于5米,前后都装不行吧?
2014-05-05 21:27:05
来自 PC
评论
举报
lingxuct
UPS前的交流电源必须装SPD,UPS后是否装SPD要看线路环境,受雷电感应有过电压危险的,还是装上好。