土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如图所示,止回阀应该安装在哪个位置?

如图所示,止回阀应该安装在哪个位置?

发布于:2014-04-02 15:34:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
单元水表在室外水表箱,水管出水表箱后走了十几米进入室内。

水表箱内有 截止阀和水表,截止阀在前,水表在后,如图所示。

室内有一个球阀作为总阀门。

请问,止回阀安装在1、2、3、4、5中的哪个位置合理?

谢谢。

666.jpg

666.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 版专攻
    版专攻 沙发
    2的位置放过滤器,防止水表堵塞,影响水表准确度,3的位置放止回阀,在清理过滤器或者更换水表的时候,或者户内长期不用水的时候防止水管的水倒流影响管网水质
    2014-04-24 22:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • cd01230123
    cd01230123 板凳
    2的位置比较合理
    2014-04-24 22:01:24

    回复 举报
    赞同0