土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于室外景观电力做TT系统

关于室外景观电力做TT系统

发布于:2014-04-02 13:40:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 pengdashanren 于 2014-4-3 15:34 编辑

《民用建筑电气设计规范》中10.9.3.3条规定:安装于室外的景观照明中距建筑物外墙> 20 m 的设施,宜采用TT 接地形式。




由于这是个景观溶洞的灯具亮化工程,甲方又提出了要求,不能改变地貌,不能乱敲石头,此时做TT不利于施工,
综合考虑来看做TN-S是不是更好。



全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • qincyu2
    qincyu2 沙发
    我觉得按规范来做TT系统好,而且既然你是施工单位,TT系统耗费材料多,当然赚的钱也多。如果项目利益和自己不怎么挂钩的话,为了方便自己施工,选择TN-S也行。
    2014-04-09 20:42:09

    回复 举报
    赞同0
  • nanhu006
    nanhu006 板凳
    这种要根椐具体的施 工场地和环境来确定更好。
    2014-04-09 10:07:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容柜中的老问题

本帖最后由 sydl18 于 2014-4-2 11:37 编辑 看了几个论坛中电容柜中元件烧毁的帖子,查了下国标,现在都是08版 了,有几个问题:1、用熔断器还是用微断,国标中只写了熔断器,没提微断, 但现在都在用,极限分断基本都是6KA,还有4.5KA的{:2_75:}2、电容柜若是选用熔断器,总开关是否用刀开就可,还是刀熔?现在用的断路器+微断的居多。还有,若接触器上级用了熔断器,热继电器可否取消?

回帖成功

经验值 +10