女儿墙这样配筋合理吗,大家都是怎么配筋的啊。规范中有这方面规定吗,

捕获.GIF


捕获.GIF


捕获1.GIF

全部回答(105 )

  • ws0614
    高处能胜寒 发表于 2014-4-2 14:04 你的图没得什么问题啊!!注意复核构造配筋的最小配筋率对,要注意最小配筋率,审图给我刚提过强条。。。。。。。
    2017-08-04 09:19:04 来自 PC 评论 举报
  • ws0614
    梦幻无极 发表于 2014-4-2 11:41 这是我们公司常用做法,可是我感觉好像不太合理。不过也找不到依据。满足最小配筋率不就行了吗?