土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓加压泵需考虑稳压吗

室外消火栓加压泵需考虑稳压吗

发布于:2014-04-02 10:20:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
刚在建筑区域看到这个帖子,我也很想知道答案,求指教!

室外消火栓加压泵需考虑稳压吗?
http://bbs.co188.com/thread-2961085-1-1.html
在只有1路市政水源时,同时工程按《高规》或者《建规》要求,需要设计消防水池时,一般做法有2种,一种直接在室外设计室外消防水池,保证在项目在室外消防水池保护半径为150米之内。另一种做法是将室外消防用水量贮存在室内消防水池内,通过室外消火栓加压水泵,将水加压至室外消火栓环管(不和室外生活给水管共有,单独设的一趟环管)。这时本人设计过程中,有2个疑问,分别是:1、室外消防水池保护半径,是以水池为圆心的150米半径的圆吗,还是以消防车道为路径,距离室外消防水池150米的保护范围内?2、采用室外消火栓加压水泵的方案时,是否要考虑在消防水泵内设计稳定泵?稳定泵的启动和停止压力参数如何考虑呢?更或者是否可以直接采用高位消防水箱进行稳压。大多数人说如果不稳压,室外消火栓环管长期无水补给,那么会造成室外消火栓管网管内无水,如果是钢管,那么容易使管道腐蚀,或者管道损害在未使用时,会全然不知等等问题。对于以上疑问,不知道大家有哪些看法?

土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-2961085-1-1.html

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • loveying0912
    loveying0912 沙发
    dmc123 发表于 2014-4-2 14:16 以消防车的路径计算;不需要做稳压泵,管内压力有高位水箱解决顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2014-05-06 10:34:06

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    1、距离消防水池150米半径;2、不需要做稳压系统。此时可以加设压力开关、启泵按钮,也有消防部门要求室外消火栓官网与市政管网沟通。
    2014-05-06 06:26:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

恒定压力的管道上开孔5mm,能计算孔口出水水雾锥的大小么

恒定压力0.6MPa的管道上,开一排5mm的孔口,计算这孔口出水的角度(水流跟管道之间的夹角)及其水雾锥的半径能算出来么,用到什么公式

回帖成功

经验值 +10