对于没有筏板,抗水板,及可认为起支撑作用的刚性地坪的地下室,若采用人工挖孔桩+拉梁的形式来抬地下室外墙,此时拉梁如何计算;
现采用如下方法,不知道对不对望指正(一层地下室)
1,将桩按柱子输入到pkpm中,将拉梁也建入模型,定义地下室,但嵌固端仍然取基顶,可计算处梁配筋,底筋,面筋均拉通配置
2,考虑地下室外墙在土的作用下,对拉梁的影响,由于挡土墙计算中,梁不能作为墙的固定支座,一般按铰接计算,故墙对梁的作用可忽略扭矩,仅考虑墙对梁的水平推力;此时计算挡土墙在土压力作用下,挡土墙的支座反力即为作用于拉梁的水平推力,忽略梁与挡土墙的协调变形影响,单独计算在此水平推力(均布荷载)作用下梁的抗弯配筋,可考虑双筋矩形配筋计算,得出的配筋即为拉梁的腰筋
3,将1和2配筋叠加即为拉梁的最终配筋(拉梁截面可估算,以最终配筋率来调整截面大小)


QQ图片20140401170630.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • stephen2012
    stephen2012 沙发

    谢谢楼主的资料,正需要这些资料~
    2015-01-04 15:11:04

    回复 举报
    赞同0
  • wf627280793
    wf627280793 板凳
    我喜欢结构 发表于 2014-12-31 15:14 有个问题,桩承担水平力么?这个水平力你怎么解决。上部结构传来的剪力由桩自身承受,以及相应方向的构造拉梁承受,构造拉梁按柱底轴力1/10作为其拉力,按受拉构件计算配筋,此外,尚应对桩顶周围的回填土夯实做出设计要求。由于是人工挖空桩,直径很大,一般水平力是没有问题的,个人看法,望指正。。。。。。