看了《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
在本规范表5.4.1-2中,如果是雷电保护A级,第一级标称放电电流如果选用8/20us波形的In≥80,而我查了样本,In最大也就20KA,我不知道该怎么选择?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sea2008
    sea2008 沙发
    举例如下:

    某二类防雷建筑物,向室外引入电力线为 TN-C,在远端设备的总配电箱上装设四台SPD。按附表6.2其雷电流幅值 37.5kA,需保护线路为四线。对于远端供电的情况,设备电源可能在室外,也可能在室内,因此对于独立用电设备不考虑当线路有屏蔽时的情况,仅考虑经首次雷击泻放后,反射电压波或电流波叠加的情况,按两倍残余电压值或两倍残余电流值计算。

    则:In =[37.5 kA×50%]÷4×2 =9.375kA;

    B、后级线路安装的SPD称放电电流 In的计算:

    线路残余感应电压小于被保护设备耐压水平的 80%时后级无屏蔽线路
    SPD称放电电流 In的选择

    TT系统 TN系统 IT有中性线 IT无中性线 单相电源系统
    一类建筑物 14.5kA/20kA 14.5kA/20kA 14.5kA/20kA 18.65kA/20kA 18.65kA/20kA
    二类建筑物 11.375kA/20kA 11.375kA/20kA 11.375kA/20kA 14.5kA/20kA 14.5kA/20kA
    三类建筑物 8.25kA/10kA 8.25kA/10kA 8.25kA/10kA 10.35kA/20kA 10.35kA/20kA


    线路残余感应电压小于被保护设备耐压水平的 80%时后级有屏蔽线路
    SPD称放电电流 In的选择

    TT系统 TN系统 IT有中性线 IT无中性线 单相电源系统
    一类建筑物 9.5kA/10kA 9.5kA/10kA 9.5kA/10kA 12kA/20kA 12kA/20kA
    二类建筑物 6.825kA/10kA 6.825kA/10kA 6.825kA/10kA 9.5kA/10kA 9.5kA/10kA
    三类建筑物 5.75kA/10kA 5.75kA/10kA 5.75kA/10kA 7kA/10kA 7kA/10kA

    注:1、依据标准以上计算为考虑到两倍发射波叠加下,线路残余感应电压小于被保护设备耐压水平的 80%时的计算。雷电流参数依据本标准表6.2提供的参数计算。线路参数依据国家标准推荐的引线长度为 1m 时(电感为1μH/m)。
    2、数据为:计算值In值/所选型号In值。此In值为8/20μs 波形SPD通流幅值。

    后级线路安装的SPD称放电电流 In的计算过程:

    A、按照GB 50057-94附表6.2确定建筑雷电流幅值。Ⅰ类:50kA;Ⅱ类:37.5kA;Ⅲ类:25kA。
    B、确定所需计算的配电方式中需保护的线数。TT、TN、有中性线的IT按需保护四线计算。无中性线的IT和单相电源系统按需保护三线计算。
    C、依据GB 50057-94标准,对于无屏蔽线路和有屏蔽线路分别按50%、30%雷电流分配到电源系统计算。

    举例如下:

    某二类防雷建筑物,从室外引入电力线为 TN-C,在总配电箱上装设四台10/350μs 波形SPD。现计算其后级SPD的称放电电流In。按GB 50057-94标准附表6.2其雷电流幅值 37.5kA,波头时间0.25μs。需保护线路为四线。考虑经首次雷击泻放后,反射电压波或电流波叠加的情况,按两倍残余电压值或两倍残余电流值计算。

    则:当线路无屏蔽时In1 =[37.5 kA×50%]÷4 =4.6875kA;
    设:SPD上、下引线长度为1m(电感为1μH/m)
    则:电流最大平均陡度为 Iv /T1= 4.6875÷0.25 = 18.75kA/μs
    后级SPD两端的最大电压为4kV + 18.75kA/μs×1μH/m×1m =22.75kV
    依据电感压降公式:UL= L × di/dt
    对于8/20μs波形,若导线的电阻、感抗,SPD的导通阻抗等形成的线路的总阻抗按2Ω计算,反射电压波叠加按前级残余电压值加线路传导电压值计算。
    则:当线路无屏蔽时In =22.75kV÷2Ω=11.375kA
    同样计算得:
    当线路有屏蔽时In =13.65kV÷2Ω=6.825kA

    C、I、II 类设备处所选用安装的SPD称放电电流 In如下表:

    I、II 类设备SPD称放电电流 In的选择

    TT系统 TN系统 IT有中性线 IT无中性线 单相电源系统
    一类建筑物 12.5kA/20kA 12.5kA/20kA 12.5kA/20kA 16.7kA/20kA 16.7kA/20kA
    二类建筑物 9.375kA/10kA 9.375kA/10kA 9.375kA/10kA 12.5kA/20kA 12.5kA/20kA
    三类建筑物 6.25kA/10kA 6.25kA/10kA 6.25kA/10kA 8.35kA/10kA 8.35kA/10kA

    I、II 类设备处所选用安装的SPD称放电电流 In的计算过程:

    A、按照GB 50057-94附表6.2确定建筑雷电流幅值。Ⅰ类:50kA;Ⅱ类:37.5kA;Ⅲ类:25kA。
    B、确定所需计算的配电方式中需保护的线数。TT、TN、有中性线的IT按需保护四线计算。无中性线的IT和单相电源系统按需保护三线计算。
    C、依据GB 50057-94标准,按50%雷电流分配到电源系统计算。

    举例如下:
    某二类防雷建筑物,从室外引入电力线为 TN-C,在总配电箱上装设四台10/350μs 波形SPD。现计算其后级SPD的称放电电流In。按GB 50057-94标准附表6.2其雷电流幅值 37.5kA,波头时间0.25μs。需保护线路为四线。对于I、II 类独立用电设备不考虑当线路有屏蔽时的情况。
    2004-11-26 09:50:26

    回复 举报
    赞同0
  • sea2008
    sea2008 板凳

    LPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处有屏蔽线路
    SPD称放电电流 In的选择

    TT系统 TN系统 IT有中性线 IT无中性线 单相电源系统
    一类建筑物 15kA/15kA 15kA/15kA 15kA/15kA 20kA/25kA 20kA/25kA
    二类建筑物 11.25kA/15kA 11.25kA/15kA 11.25kA/15kA 15kA/15kA 15kA/15kA
    三类建筑物 7.5kA/15kA 7.5kA/15kA 7.5kA/15kA 10kA/15kA 10kA/15kA

    注:1、依据标准以上计算为考虑到30%雷电流分配到电源系统的最恶劣环境下的计算。雷电流参数依据本标准表6.1提供的参数计算。
    2、数据为:计算值In值/所选型号In值。此In值为10/350μs 波形SPD通流幅值。

    LPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处所选用安装的SPD称放电电流 In的计算过程:

    A、按照GB 50057-94附表6.1确定建筑雷电流幅值。Ⅰ类:200kA;Ⅱ类:150kA;Ⅲ类:100kA。
    B、确定所需计算的配电方式中需保护的线数。TT、TN、有中性线的IT按需保护四线计算。无中性线的IT和单相电源系统按需保护三线计算。对于单相电源系统按需保护三线计算的原因是:1、目前建筑物配电设计规范GB 50054设计为三线;2、其前端供电是由三相电源分出的,雷电分流等效于无中性线的IT系统。
    C、依据GB 50057-94标准,对于无屏蔽线路和有屏蔽线路分别按50%、30%雷电流分配到电源系统计算。

    举例如下:

    某二类防雷建筑物,从室外引入电力线为 TN-C,在入口于界面处在电力线路的总配电箱上装设四台SPD,在此以后改为 TN-S 系统。按附表6.1其雷电流幅值 150kA,需保护线路为四线。

    则:当线路无屏蔽时,In =[150 kA×50%]÷4 =18.75kA
    当线路有屏蔽时,In =[150 kA×30%]÷4 =11.25kA

    3、C级电涌保护器称放电电流In值的选择

    A、远端设备处所选用安装的SPD称放电电流 In的计算:

    远端设备处SPD称放电电流 In的选择

    远端设备处所选用安装的SPD称放电电流 In的计算过程:

