土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一台1200KW发电机,P4.4KW,Q-4.4KW,失磁保护没动作,这合理麽?

一台1200KW发电机,P4.4KW,Q-4.4KW,失磁保护没动作,这合理麽?

发布于:2014-03-31 18:53:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 guop4 于 2014-3-31 22:57 编辑

一台1200KW发电机,运行时短时间内从P4.4KW,Q4.4kVar到P4.4KW,Q-4.4kVar,失磁保护没有动作,请问是不是整定问题,已知阻抗参数和变比,可以从逆无功状态计算出机端阻抗在阻抗圆什么位置麽?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    本帖最后由 wboy8759 于 2014-4-1 22:32 编辑

    到底是发电机还是电动机?是同步机还是异步机?一说一变的,摸不着头脑哦。
    有功不大,无功进相,可能还没超过临界点,还能稳定运行,如果工作点超过功角特性图的临界点就会失步。
    嗨嗨,你那小小的机器还真用不上什么功角特性分析。定性估估就那么回事。



    同步发电机的V形曲线.jpg
    2014-03-31 23:15:31

    回复 举报
    赞同0
  • guop4
    guop4 板凳
    wboy8759 发表于 2014-3-31 22:53 超前无功(发电机进相运行)达到临界值以后处于失稳状态,不是什么阻抗图,而是要分析功角图哦。我是海洋石油的,海上现场给的资料就这么多,怎么才能知道这台电动机是励磁调节器调节后的进相运行,还是失磁运行呢(没有故障录波数据),现场说这种状态已经有段时间了,我想是因为有功比较低才没造成定子过电流动作吧,才疏学浅,望您不吝赐教!
    2014-03-31 23:03:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多