土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 防雷接地 焊接长度是依据直接大的螺纹钢筋么?

防雷接地 焊接长度是依据直接大的螺纹钢筋么?

发布于:2014-03-31 10:58:31 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

基础防雷接地现场施工中: 我们以12的圆钢做搭接焊接25的螺纹钢筋 焊接长度为12圆钢直径的12倍(单边焊) 现在业主要求以25的螺纹钢筋的直径来算,业主的依据是 “图集92DQ-13,06页中提到当直径不同时,搭接长度以直径大的为准” 请问这样合理吗.

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 漂泊工程人

    92DQ13是华北地标,如果该项目在华北地区且设计施工说明有明确要求按此图集施工的话,就必须按此执行了。

    2020-04-17 08:43:17

    回复 举报
    赞同0
  • cof1587022857564
    书读的太多了吧?你干过工程吗?
    2020-04-16 15:42:16

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0