土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \  多层框架计算时,偶然偏心、双向地震要勾选吗
多层框架计算时(不是高层啊),偶然偏心、双向地震要勾选吗?什么情况勾选?

全部回答(8 )

  • huanyu_830615
    算位移比的时,偶然偏心是必须点的。如果位移比过大,就应点双向地震
    2014-09-18 16:00:18 来自 PC 评论 举报
  • 烟雨年华
    梦回唐朝 发表于 2014-3-31 10:40 偶然偏心是必须要点,扭转位移比超过1.2的时候,这个时候平面结构布置为刚度分布不均匀,此时建议点双向地震 …规则的多层也要点偶然偏心吗?没找到规范有提到呀,说的都是高层的。咱暂不讨论为了应付审图而严格要求安全的问题哈,如果为应付审图的话当然是点更安全好了。
    2014-08-22 18:08:22 来自 PC 评论 举报